全國服務熱線: 15153897999
介紹了坪上應急引水工程基本情況,從管道開挖、基礎、接口密封試驗、管道回填、糊制接頭等方面闡述了高水位條件下玻璃鋼管道的安裝方法,玻璃鋼管道安裝完成后,一次性通過水壓試驗,滿足工程設計要求,運行效果良好。
1. 基本情況
玻璃鋼管具有重量輕、糙率小、耐腐蝕、強度高、易維修、施工簡單、成本低,可以制成彎管、三通管,可以現場切割等優點,越來越廣泛地應用于各類給排水工程中。調水應急供水工程輸水管線大多采用了玻璃鋼管,個別管路沿線地下水位較高,施工時需采取降排水措施。
2. 施工降水
2.1 降水方案設計
由于玻璃鋼管道沿線多為粉土、黏土,因此在管溝開挖前需先行降水,降水采用打井抽排方案。根據當地地下水位高低、土的滲透系數、涌水量等情況,進行生產性降水試驗,*終確定沿管溝一側布置線狀單排管井,管井成井直徑25cm,井深15m,井間距10m,井內設5cm(1.5寸)潛水泵抽排。
在施工過程中,根據不同地段的地下水位高低、涌水量大小及時對井深及間距進行調整,以滿足施工降水進度要求和經濟性要求。
2.2 降水施工
管溝降水施工需要對打井、排水、開挖堆土、施工道路等工序進行綜合考慮,盡量將各工序之間的影響降到*低。
井點布置在溝槽開口線堆土一側,距邊線0.5~1.0m,井內抽出的水經過水管排到堆土外側的排水渠內,排水渠采用梯形斷面,斷面尺寸視過水量大小而定。為了防止渠內水流滲回管溝,在渠內鋪設塑料布防滲處理。
2.3 降水效果
采用以上排水方案,地下水位在地面以下2.0m的,抽排3d后,水位降到5m以下;地下水位在地面以下0.5m的,抽排7d后,水位降到5m以下,均可使地下水位降到設計開挖地面以下0.5m,疏干了土中水分,開挖邊坡能穩定成型,為管道安裝創造了干地施工條件。